DimkaM wrote:1.А это, аппаратный буфер есть какой нить?
2.Может его как чистить надо при инициализации?
3.И куда CHRV пропал?
CHRV wrote:2. Нужно
LD C,LOW REG.LSR
.L1
LD B,HIGH REG.LSR
IN B,(C)
BIT 0,B
RET Z
LD B,HIGH REG.DAT
IN B,(C)
JR .L1
CHRV wrote:1. бухер есь на 16байтов
И передача и прём по 16 байт?CHRV wrote:1. бухер есь на 16байтов
DimkaM wrote:То есть максимум блоками по 16байт можно передавать гарантированно?
Получается я должен отослать 16 байт и ждать взад какой либо байтик подтверждения(соответственно вторая сторона должна его выдать).
Или я чё то не допонимаю в СОМпортах?
DimkaM wrote:Я это к чему, у мну чёйта данные портются. Толи компорт криво припаялся, толи ещё чё
Шлю по килобайту разом. Видимо забирать не успеваю. Причём чем выше скорость, тем хуже выходит.
rts/cts у мну тоже не реализовано, три проводка всего лишь , а апгрейдить уже проблематично - ужо всё термоклеем залито.lvd wrote:ибо afaik аппаратное управление потока через rts/cts у чрв в аврке не реализовано, надо ими управлять руками, зетником
Мне больше интересно - сообщает ли приёмник передатчику, что он готов принять данные? И как он это делает.CHRV wrote:4. Если есть ещё данные на передачу - переход к шагу 2.
Return to Пентева - софт и железо