Buyan wrote:Во первых интересует вопрос - как должна вести себя плата при подключении ATX БП без прошитого baseconf"a? У меня при при включении бп в сеть он сразу стартует, это нормально ?
Buyan wrote:Зацепил через USB к HyperTerminal"у - через него видно что бутлоадер вроде как работает, при включении с зажатым softreset"ом появляется лого Эвы, сточка Set temporary configuration... и все, на этой строчке и висит, больше никаких сообщений...
DDp wrote:Что выводится в терминал по включению, если не нажимать softreset ?
(в этом случае должна запуститься конфигурация t&s).
Buyan wrote:Загрузка конфигурации в FPGA...
и все..
DDp wrote:Смотреть цепи (целостность, отсутствие замыканий между собой или куда-нибудь ещё)
CONFIG, STATUS, CONFDONE (ATMEGA128 выв. 61,60,59).
DDp wrote:таки плата rev"C" ? Настоятельно рекомендую перепрошить. t&s должен быть 110529.
Buyan wrote:Эти проверил, все в норме, замыканий нет, до альтеры доходят.
Return to Пентева - софт и железо